Тиристоры силовые Т112 – штыревые мощные тиристоры общего назначения. Преобразовывают и регулируют постоянный и переменный ток до 10А и 16А (в зависимости от серии) частотой до 500 Гц в цепях с напряжением 100В – 1600В (1-16 кл).
Тип корпуса тиристоров серии Т112 – ST1: резьба - М5, масса – 6 г. "ST" обозначает "stud thyristor" – штыревой тиристор.
Расположение выводов (цоколевка): основание тиристора – анод, жесткий длинный вывод – катод, жесткий короткий вывод – управляющий электрод.
Тиристоры серии Т112 имеют следующие типономиналы: Т112-10, Т112-16. Изготавливаются для эксплуатации в умеренном, холодном (УХЛ) или тропическом (Т) климате; категория размещения – 2.
Для отвода тепла тиристоры собирают с охладителями при помощи резьбового соединения. Чтобы обеспечить надежный тепловой и электрический контакт с охладителем при сборке закручивающий момент Md для тиристоров Т112 должен быть 0,9-1,1 Нм. Рекомендуется также использовать теплопроводящую пасту КПТ-8.
Применяются тиристоры Т112 в схемах питания электротехнических установок постоянного и переменного тока и в полупроводниковых преобразователях электроэнергии.
Технические характеристики, расшифровка обозначений маркировки, размеры, применяемые охладители указаны ниже. Гарантия работы поставляемых нашей компанией тиристоров составляет 2 года с момента их приобретения. Предоставляются документы по качеству.
Тиристор Т112 |
| |
Серия | Напряжение UDRM, URRM | Средний прямой ток IT(AV) (TС, ºC) | Класс по напряжению URRM / 100 | Масса | Тип охладителя | PDF |
Т112-10 | 100 - 1600В | 10А (85ºC) | 1 - 16 | 6 г | О111 |
Скачать:
t112-10.pdf [646.36 Kb] (cкачиваний: 1)
Посмотреть:
t112-10.pdf
|
Т112-16 | 100 - 1600В | 16А (85ºC) | 1 - 16 | 6 г | О111 |
Скачать:
t112-16.pdf [983.74 Kb] (cкачиваний: 1)
Посмотреть:
t112-16.pdf
|
Охладитель О111
Подробные характеристики тиристоров Т112
Тип | UDRM URRM | IT(AV) (TC) | ITRMS | ITSM | Tjmax | UTM/ ITM | UT(TO) | rT | IDRM IRRM | (dUD/dt)cr | IGT | UGT | (diT/dt)cr | tq | i2·t | Rth(j-c) |
В | А(ºC) | А | кА | ºC | В/А | В | мОм | мА | В/мкс | мА | В | А/мкс | мкс | кА2·c | ºC/Вт |
Т112-10 | 100-1600 | 10 (85°) | 15 | 0.15 | 125 | 1.85/31.40 | 1.20 | 0.021 | 2.5 | 50-1000 | 40 | 2.5 | 160 | 63-250 | 0.11 | 1.80 |
Т112-16 | 100-1600 | 16 (85°) | 25 | 0.25 | 125 | 1.65/50.24 | 1.20 | 0.009 | 3.0 | 50-1000 | 40 | 2.5 | 160 | 63-250 | 0.31 | 1.50 |
Предельные прямые вольт-амперные характеристики при температуре перехода Тj = 25°С (1) и Тj = Тjm (2):
Расшифровка маркировки тиристоров Т112:
Т- | Тиристор низкочастотный. |
112- | Конструктивное исполнение, серия. |
16- | Средний ток в открытом состоянии IT(AV). |
12- | Класс по напряжению URRM / 100 (Номинальное напряжение - 1600 В). |
4- | Группа по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии (dUD/dt)cr:Буквенно-цифровая маркировка | Е3 | А3 | Р2 | К2 | Е2 | А2 | Цифровая маркировка | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Значение, В/мкс | 50 | 100 | 200 | 320 | 500 | 1000 |
|
3- | Группа по времени выключения tq:Буквенно-цифровая маркировка | М2 | Т2 | А3 | С3 | Цифровая маркировка | 2 | 3 | 4 | 5 | Значение, мкс | 250 | 160 | 100 | 63 |
* - Только для приборов на токи менее 100А |
УХЛ2 | Климатическое исполнение: УХЛ2 - для умеренного и холодного климата. |
Обозначение групп динамических параметров для тиристоров низкочастотных, лавинных (согласно ГОСТ 20859.1-89)
1. ГРУППЫ ПО КРИТИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ НАРАСТАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЗАКРЫТОМ СОСТОЯНИИ (dUD/dt)crit
2. ГРУППЫ ПО ВРЕМЕНИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ tq
- * – Только для приборов на токи менее 100А.
- Примечание. Точка после цифры, обозначающей группу по времени выключения, указывает на промежуточное значение между этой группой.
- (Например, точка после цифры "1" указывает, что время выключения прибора 400 - 320 мкс).
- Допускается обозначение групп приборов цифровым кодом или сочетанием цифрового и буквенно-цифрового кода.